То что тройники должны быть вне закона - это совершенно верно.
А вот в остальном...
Не стоит механически переносить принципы построения СКС на домашнюю разводку.
В СКС действительно ставят отдельный автомат на каждую группу (комнату как правило). Но там нагрузка статическая и известна заранее. То есть если 10 р.м. организовали, то и будет стоять 10 компов и один принтер. Больше просто невозможно. За подключение всяческих чайников, обогревателей завхоз должен руки отрывать. При этом все группы нагружены равномерно. Поэтому там можно поставить автомат на группу, который будет вышибать при подключении 11-ого компьютера.
А в квартире...
Общая нагрузка в принципе тоже известна и постоянная. Мощных потребителей нет (под них другие линии). Ситуация, когда ты включишь одновременно все свои 8 телевизоров маловероятна. Наверняка будет работать одновременно 2-3 от силы. При этом перегрузка отдельно взятой розетки ничтожно мала (в каждой по одному потребителю и вряд ли что-то будет с потреблением хотя бы больше 2-х Ампер). У тебя просто не будет такой ситуации. В реальности 16 Ампер наберется в группе из 10-15 розеток (треть пустует, в другой трети лампочки по 10 Ватт включены и только в последней трети что-то существенное).
Про всякие там токи рассеивания можно не думать, нагрузка настолько микроскопическая, что если они и будут, то их можно не учитывать. Ну выделится в общей сложности полсотни Ватт... При общей длине кабельной системы в сотню другую метров это нагреет провода на десятые доли градуса.
Если рисовать. то это выглядит следующим образом.
Берем рейку. Крепим её по краям. Знаем, что если посередине поставить емкость с 3-мя литрами воды, то рейка сломается. Но 3 литра можно получить разными способами. Можно трехлитровую банку поставить, а можно 30 полупустых стаканов. Почему полупустых? Да потому нет потребности в полных. Это классическая схема.
Теперь, что у тебя получилось.
Ты под каждый стакан дпополнительно подставил хворостинку. В надежде, что если стакан окажется полным, то хворостинка сломается. А нифига подобного. Стакан лопается (розетка выгорает за длительный промежуток времени) при наполнении на три четверти. Поэтому эта хворостинка просто не сработает. Ну разве что ты сумеешь так быстро наполнить стакан, что он не успеет лопнуть, но такое очень маловероятно.
В результате. Получаешь схему с большим количеством излишних компонентов. А стало быть надежность на порядок ниже. Плюс самообман, что все пучком и ничего не случится.
Да и вообще проще надо быть. Однокомнатная квартира - это не цех на заводе. Общей защиты на входе более чем достаточно.
PS. И кстати. Если розетка начнет гореть (плавиться так как на ней падение напряжения из-за плохого контакта появилось), то этот автомат что мертвому припарки.
А горят они из-за плохого контакта на порядок чаще, чем из-за большой нагрузки. Тут не автомат ставить надо, а розетки с креплением под старый добрый винт использовать. При монтаже конечно работы больше будет, зато все по-человечески.
Последний раз редактировалось Anatol; 26.08.2018 в 01:20.
Не пониманию противопоставления "Розетка+тройник+C16" vs "Много розеток + C20". Это немного перпендикулярные вещи. Тогда уж надо сравнивать "Розетка+тройник+C20" vs "Много розеток + C20".
Ну и подземный бункер лучше защищает от падения метеорита, чем небоскрёб. Но стоит ли это принимать во внимание при выборе жилья?