В общем, по схемам водоснабжения зданий от 12 до 24 этажей есть хорошая работа

Схемы водоснабжения зданий высотой от 12 до 24 этажей

Рекомендую интересующимся прочитать работу (она небольшая, на 8 страниц).
Довольно интересно.

Вывод для нас: однозонная схема вполне себе применяется. Надо или закольцовывать на чердаке или ставить регуляторы давления.

При существующих типовых архитектурных разработках однозонная схема приемлема для зданий высотой 16 этажей включительно.
Тем не менее схема может быть запроектирована и в зданиях большей этажности, если это обосновано техническим расчетом. С другой стороны, если архитектурный проект предполагает этажи большой высоты, то, вполне возможно, что придется предусматривать двухзонную схему уже в здании высотой 13–14 этажей.
Сравнительный анализ схем водоснабжения, применяемых
в зданиях высотой от 12 до 24 этажей, позволяет сделать следующие
выводы:
1. Для зданий высотой от 12 до 24 этажей оптимальной
является двухзонная система водоснабжения при условии, что
архитектурная планировка здания позволяет проложить кольцующие
перемычки зон в обход жилых помещений.
2. Однозонная система с гасителями напора на нижних
этажах допустима только в зданиях до определенной высоты,
где она гарантирует сохранение напора во внутренней сети
в пределах 60 м даже при неисправных регуляторах давления.
3. Если архитектура здания не позволяет запроектировать
ни одну из этих систем, предусматривается двухзонная схема
водоснабжения с прокладкой кольцующих участков в жилых
помещениях.
4. Для оптимизации работы системы, для предотвращения
перерасхода воды потребителями рекомендуется установка регуляторов
давления на всех квартирных подводках.